泵的知識

返回

污水泵站的設計以及污水泵的選擇

時間:2013-5-21 10:01:09 來源:中耐泵業 js-xdgk.com

一、污水泵站泵房的設計
  1、污水泵站的一般規定
  a、應根據遠近期污水量,確定污水泵站的規模,泵站設計流量一般與進水管設計流量相同;
  b、 應明確污水泵站是一次建成還是分期建設,是永久性還是半永久性,以決定其標準和設施。并根據污水經泵站抽升后,出口入灌渠、河道還是進處理廠處理來選擇合適的泵站位置;
  c、污水泵站的集水池與機器間在同一構筑物內時,集水池和機器間須用防水隔墻隔開,不允許滲漏,做法按結構設計規范要求;分建時,集水井和機器間要保持的施工距離,其中集水池多為圓形,機器間多為方型;
  d、污水泵站構筑物不允許地下水滲入,應設有高出地下水位0.5米的防水措施。
二、污水泵的選擇
  1、選擇污水泵應考慮的因素
  a、選擇污水泵機組泵的總抽升能力,應按進水管的大時污水量計算,并應滿足大充滿度時的流量要求;
  b、盡量選擇類型相同和相同口徑的污水泵,以便維修,但還須滿足低流量時的需求;
  c、由于生活污水,對清水泵有腐蝕作用,故污水泵站盡量采用污水泵,在大的污水泵站中,無大型污水泵時才選用清水泵。
  2、選擇污水泵的具體計算
  污水泵站選用集水池與機器間合建式的圓形泵站。
  a、泵流量的確定Q
  泵的設計流量按高日高時流量380.213(l/s)。采用集水池與機器間合建式的圓形泵站,考慮4臺水泵(一臺備用),每臺泵的容積約是127(l/s)。
  b、 集水池容積V
  集水池容積,采用相當于一臺泵6min的容量
  W=127×60×6/1000=45.72m3
  有效水深采用H=1.3m,則集水池面積為F=35.17m2。
  c、泵揚程的估算H
  【例如】設泵站內的總損失為2m,吸壓水管路的總損失為3m,安全水頭為2m。則可初步確定水泵的揚程:
 泵站揚程可按下式計算
                  H=Hss+ Hsd +∑hs+∑hd
                   =408-393+2+3+2
                   =22m
    式中:Hss——吸水管地形高度(m),為集水池內低水位與水泵軸線之高差;
                Hsd——壓水地形高度(m),為泵軸線與輸水高點(即壓水管出口處)之高差;
    ∑hs和∑hd——污水通過吸水管路和壓水管路中的水頭損失(包括沿程損失和局部損失)。
    應該指出,由于污水泵站一般揚程較低,局部損失占總損失比重較大,所以不可忽略不計。
   d、選泵
   【例如】由Q=457.2m3/h,H=22m,選用200LW600-25立式污水泵,其各項性能見下表

型號

流量

(m³/h

揚程

r/min

轉速

(r/h

軸功率

(KW

電機

(KW

效率

(%

汽蝕余量

(m

重量

(kg

200LW600-25

600

25

980

55.1

75

74

4.3

1200

   泵型及運行方式

泵的工作方式

平均時流量

大時流量

泵型

200LW-600-25

泵功率

55.1KW

運行方式

工頻運轉

工作臺數

3

3

備用臺數

1

1

    污水泵站集水池內設超聲波液位儀表,PLC系統根據水位測量儀測得的水位值自動控制潛污泵的啟停運行。同時系統累計各個泵的運行時間,自動輪換泵,保證各污水泵累計運行時間基本相等,使其保持佳運行狀態。

欧美肏屄视频| 特级特黄AAAAAAAA片| 红桃视频一区二区三区| 91成人在线| 欧美天天干| 91麻豆精品秘密入口| 香蕉毛片| 亚洲黄色av| 九九精品在线观看| 国产精品三级片| 人人干人人摸| 天天舔天天干| 成人一级毛片| 日本黄色片网站| 欧美乱日| 韩国精品无码| 美国一级黄片| 亚洲AV无码乱码在线观看性色| 国产激情网| 99re热| 免费在线观看av| 一区二区三区在线观看视频| 91精品在线播放| 97人妻人人澡人人爽人人精品| 精品第一页| 欧美一级片在线观看| 日本一区二区三区在线播放| 欧美日韩国产一区| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 黄色一级网站| 三级色图| 欧美一区视频| 成人伊人网| 亚洲天堂男人天堂| 日韩视频在线观看免费| 无码一级毛片一区二区视频孕妇| 日本黄色免费网站| 看毛片网址| 天天操夜夜操狠狠操| 国内自拍第一页| 日本欧美国产|